| Цитата |
|---|
Алексей пишет:
Коллеги, добрый день!
Возникла затруднительная ситуация с водоканалом. Ситуация такова: в один колодец ЖКХ отводят сточные воды несколько предприятий, потом вода с этого колодца уходит в далекие дебри сети ЖКХ и на очистные ЖКХ.
При обильном отводе воды от нескольких предприятий одновременно, труба от моего предприятия оказывается подтоплена и к ней нет доступа, иногда это попадает на момент отбора проб лабораторией ЖКХ.
Получилось так, что у других предприятий на их территории есть коллектора в которые собираются все их сточные воды, а затем текут это колодец ЖКХ. Лаборанты ЖКХ идут отбирать пробы к ним на территорию.
У моего же предприятия нет такого колодца (да и места нет где его сделать), и нет места где собираются все воды предприятия.
ЖКХ требует организовать данный колодец.
Может кто знает, есть ли законодательный акт описывающий требования к местам отвода сточных вод в сети городской канализации? |
Сам задал, сам отвечу:
Есть ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 декабря 1995 г. № 128 Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Республики Беларусь.
п. 1.7. Присоединение объектов к системам коммунального водоснабжения и канализации может быть произведено только после выполнения условий, определенных предприятием ВКХ в соответствии с порядком, изложенном в разделе 2 настоящих Правил.
п. 2.5. Технические условия на присоединение к коммунальным системам водоснабжения и канализации должны определять:
место присоединения к коммунальным системам водоснабжения и канализации (улица, номер колодца или камеры);
срок действия технических условий;
ведомственную принадлежность проектируемого (реконструируемого) присоединения.
Кроме того, в технических условиях дополнительно приводятся:
для присоединения к системам водоснабжения:
диаметр водовода и гарантируемый напор в месте присоединения;
требования к контрольно-измерительной аппаратуре и устройству водомерного узла в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП);
максимальное количество отпускаемой воды и режим водопотребления;
сумму долевого участия на развитие и поддержание технического уровня системы коммунального водоснабжения;
для присоединения к системам канализации:
место присоединения к коммунальным системам водоотведения (улица, номер колодца или камеры);
диаметр коллектора и отметка лотка в месте присоединения к коммунальной системе водоотведения;
условия по количеству, составу и режиму приема отводимых сточных вод;
требования по организации устройств для отбора проб и измерения расходов сточных вод;
срок действия технических условий;
специальные технические требования к устройству присоединения;
сумму долевого участия на развитие и поддержание технического уровня систем коммунальной канализации;
другие требования, направленные на поддержание технического уровня коммунальных систем водоснабжения и канализации.
Так же есть СНиП 2.04.03-85, который не отменили (в РФ есть актуализация СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85)
п. 1.6 (Актуализированная версия РФ п.4.7.) При присоединении канализационных сетей промышленных предприятий к уличной или внутриквартальной сети населенного пункта следует предусматривать выпуски с контрольными колодцами, размещаемыми за пределами предприятий.
Необходимо предусматривать устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод от каждого предприятия.
Объединение производственных сточных вод нескольких предприятий допускается после контрольного колодца каждого предприятия.