Паспорта на вентсистемы
Подробно ответил в личку.
Добрый вечер!! Не знал куда задать вопрос, поэтому задам здесь.
Кто может скинуть инструкцию по обслуживанию и эксплуатации вентиляционной системы.
На предприятии пару общеобменок и пару от технологического оборудования.
Заранее спасибо.
Ваня, извини, потер твое мыло, т.к. здесь принято сбрасывать мне или на инфо для общего доступа, а я вывешиваю в обменник. Жду образцы на моем мыле или на инфо.
Бесплатно отвечаю на вопросы, но только на заданные письменно и только через емэйл erilin.gl@yandex.by. По телефону, вайберу, в личных сообщениях не консультирую!
Срок ответа - ближайшие выходные, в будние дни только собираю вопросы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На предприятии установили новую машину и теперь нужно к ней подвести приточку и вытяжку. Что от меня как эколога требуется сделать?
как что? Разумеется, паспорта на эти две системы вентиляции
Бесплатно отвечаю на вопросы, но только на заданные письменно и только через емэйл erilin.gl@yandex.by. По телефону, вайберу, в личных сообщениях не консультирую!
Срок ответа - ближайшие выходные, в будние дни только собираю вопросы
Если в этой теме спросили, то по приточке и вытяжке нужно произвести пусконаладочные работы с составлением паспортов на ветсистемы, в которых будет отражено соответствие их состава, монтажа, производительности и других параметров проекту, паспортам на машину вашу и прочее. Врядли это ваша, как эколога, обязанность. Вот определиться с наличием, составом и количеством загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу - это уже ваша прерогатива. Ну и узаконить источник выброса в соответствующих документах. Если они (ЗВ) есть, конечно.
Изменено: zah - 16 Мая 2013 11:34:58
Спасибо за ответы))
узаконить? а проект у вас есть? и заключение строительной, а возможножно, и гос. экологической экспертизы в связи с увеличением объемов выбросов и т.д. и т.п.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста необходимо ли проверять Вентиляционные системы на эффективность и в каком документе установлена периодичность?
Да хотя бы и вот в САНИТАРНЫХ НОРМАХ И ПРАВИЛАХ "ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ" утверждённых Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 29.12.2012 N 215

Цитата
42. На все существующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки должны быть паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации.
43. В паспорт вносятся все изменения в вентиляционных установках, результаты технических и санитарных испытаний с определением их санитарно-гигиенической эффективности, проводимые не реже 1 раза в три года, а также после реконструкции или ремонта вентиляционной установки.
44. Эффективность работы систем вентиляции должна подтверждаться лабораторным контролем.