Здравствуйте товарищи! Поделитесь пожалуйста опытом кто знает! Пришло из СЭС письмо о предоставлении информации по СЗЗ. 1). Определила, что базовый размер -300м (от источника выбросов до окон ближайшего многоэтажного дома), реальный-220. Если правильно поняла и туда посмотрела, то по протоколам расчетов выбросов, ПДК (общее за год)-0,3, а допустимое-0,1. Получается что при данных параметрах необходима разработка проекта СЗЗ? Но она никогда не проводилась и этого проекта нету. 2). Необходимо предоставить протоколы измерений вредных выбросов и физических измерений. Какая структура измеряет и разрабатывает документацию? (г. Витебск) И что вообще это должны быть за протоколы (сан. паспорта нету, откуда брать данные по измерениям-не знаю) 3.)Изменение размеров СЗЗ-здесь вообще запуталась(. Никогда не сталкивалась с экологией, а ответ в СЭС давать нужно. Помогите пожалуйста! Предприятие-автобаза (35 постановление Глава 2-большегрузный транспорт).
Цитата
Юлия пишет:
Определила, что базовый размер -300м (от источника выбросов до окон ближайшего многоэтажного дома), реальный-220
т.к. базовую CЗЗ вы не выдерживаете, необходим проект СЗЗ
Цитата
Если правильно поняла и туда посмотрела, то по протоколам расчетов выбросов, ПДК (общее за год)-0,3, а допустимое-0,1
поподробнее? какие протоколы? рассеивание в инвентаризации? это не протоколы, это расчет.
Цитата
Необходимо предоставить протоколы измерений вредных выбросов и физических измерений. Какая структура измеряет и разрабатывает документацию?
где? воздух рабочей зоны, граница СЗЗ, источники выбросов? меряет любая аккредитованная лаборатория. в вашем случае к этому хочет примазаться санстанция.
отвечать вам нечего. необходимо разработать проект санзоны с ее уменьшением (надо еще смотреть, откуда она у вас устанавливается-от источника или от границы), сделать замеры на границе новой санзоны.
Свободно разговариваю на трех языках: ирония, сарказм, ненормативная лексика.
Цитата
TatYana пишет:
надо еще смотреть, откуда она у вас устанавливается-от источника или от границы

Татьяна, подскажите, пожалуйста, а где и как это смотреть? smile:oops:
Спасибо девочки))) Получается, что ответить смогу только по 2 пунктам таблицы-в остальных прочерки( Мерил мастер расстояние от печки (куратор из СЭС сказала, что надо от ближайшего источника). А протоколы-по вредным выбросам в атмосферу....там в итоге все в норме. Получается эти выбросы привязать нельзя к СЗЗ.Да, там не протоколы, а расчеты. Ну, раз ничего не нашла, значит опять идти к главному и объяснять. Печально, т.к. не могу ничего объяснить-сама не понимаю. Да, кстати, всех с Новым годом и Рождеством!
Цитата
Екатерина пишет:
Татьяна, подскажите, пожалуйста, а где и как это смотреть?
п.13 санпина по cзз
Свободно разговариваю на трех языках: ирония, сарказм, ненормативная лексика.
TatYana, спасибо!
Здравствуйте!В Главе 2 постановления 35 по СЗЗ сказано:
"Не требуется разработка проекта СЗЗ для действующих объектов при соблюдении нормативов ПДК".А какие они эти нормативы ПДК?И нормативы для чего?Только для воздуха?
Цитата
Valentin пишет:
"Не требуется разработка проекта СЗЗ для действующих объектов при соблюдении нормативов ПДК".А какие они эти нормативы ПДК?И нормативы для чего?Только для воздуха?
Ну если вы найдете нормативы ПДК не для "воздуха", то вы совершите прорыв...
Вопрос про какие - это даже за гранью дилетанства.
«Так ему и передайте – мальчик, тут у нас не балет!»
для сточных вод к примеру
Цитата
Valentin пишет:
Здравствуйте!В Главе 2 постановления 35 по СЗЗ сказано:
"Не требуется разработка проекта СЗЗ для действующих объектов при соблюдении нормативов ПДК".А какие они эти нормативы ПДК?И нормативы для чего?Только для воздуха?

Для тех кто на бронепоезде там специально написано:
Цитата
Не требуется разработка проекта СЗЗ для действующих объектов при соблюдении базовых размеров СЗЗ, нормативов предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, допустимых уровней (далее – ДУ), предельно допустимых уровней (далее – ПДУ) физических воздействий на границе СЗЗ и за ее пределами, подтвержденных результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерений физических факторов.

Там всё понятно как дважды два. Вам до конца абзац пункта протуберанцы на Солнце помешали дочитать? Или не по фэншую было? smile:D
Цитата
Valentin пишет:
для сточных вод к примеру

Применительно к проектам СЗЗ они как используются? При рассеивании ЗВ в воде?! smile:o А вообще - какая глубокая мысль родилась то... Какие обширные познание! Что Вы делаете на форуме с таким багажом знаний?! Это мелко для Вас! Идите консультантом в Минздрав работать smile:D
Ну могу продолжить - для почвы ещё есть, для рабочей зоны. Но почему то при установлении и пр. СЗЗ ориентируются на нормативы предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Прочитайте сначала СаНПиН а потом уж задавайте глу... странные вопросы. Он небольшой,без приложения всего 11 страниц. Осилите.
P.S.
По тексту СаНПиНа более десятка раз встречается:
Цитата
предельно допустимых концентраций (далее – ПДК), ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее – ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
,
Цитата
величины приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
,
Цитата
нормативов качества атмосферного воздуха населенных пунктов
что там может быть непонятного то?!
Изменено: Marco - 21 Января 2017 12:41:03
«Так ему и передайте – мальчик, тут у нас не балет!»