ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПОДГОТОВКЕ ПРОБ К АНАЛИЗУ
7.1.2.1. Требования к размещению и оборудованию точек контроля...
...
Все измерения (скорости, температуры, давления, влажности потока и концентрации ИЗА) проводят в установившемся потоке газа. Место для измерения выбирают на прямолинейном участке газохода, по возможности ближе к устью выбросной трубы, на прямолинейном участке длиной 8-10 наибольших линейных размеров поперечного сечения (ЛРС), причем длина прямолинейного участка до места замера должна быть не менее 5-6 ЛРС. Не следует выбирать места измерения вблизи от изменений сечения, поворотов газоходов, арматуры, вентиляторов и т.п., создающих аэродинамические сопротивления, так как возмущения потоков отражаются на точности замеров. Когда это условие соблюсти нельзя, необходимо снимать поле скоростей особо тщательно, увеличив число точек и замеров при обязательном получении близких по значению результатов.
«Так ему и передайте – мальчик, тут у нас не балет!»
Виктор Емельянчиков
Guest
0
4 Сентября 2016 09:08:54
Лара, прочитали Ваше сообщение №54 от 15.12.2014г. о дымовой трубе диаметром 30 см вашего источника выбросов и двух подключенных к ней котлов. Прочитали Ваши сообщения на Измерительном сечении в ноябре 2015г. о хорошей работе АСК выбросов, установленной на дымовой трубе вашего источника выбросов. Пожалуйста, поясните: а) система установлена на дымовой трубе диаметром 30 см или на какой то другой трубе большего диаметра? (на этот вопрос Вы не ответили в ноябре 2015г.) ; б)если речь идет о дымовой трубе диаметром 30 см (или диаметром до 1м), то, пожалуйста, сообщите: какая фирма поставила эту систему?
Вы понимаете, что никакого секрета в этом не должно быть.
С уважением Инициативная группа
Виктор Емельянчиков
Guest
0
6 Сентября 2016 09:00:34
Lara, пожалуйста, ответьте на вопрос об АСК выбросов и дымовой трубе диаметром 30 см, изложенный в предыдущем сообщении. В настоящее время наша группа информирует Форум о результатах работы семинара, проведенного РУП "Бел НИЦ Экология" 15 июля с. г. и посвященного совершенствованию контроля выбросов дымовых труб ТЭЦ и котельных, в том числе и совершенствованию АСК выбросов этих труб. Ваш ответ нужен сегодня-завтра. Присоединяйтесь к нашей инициативной группе. С уважением Виктор Емельянчиков
Добрый день. При проведении отбора проб воздуха от котла (работает на природном газе), концентрация углерода оксида оказалась 184,63 мг/м3 ,хотя в прошлом году было меньше - 3,75 мг/м3. Судя по протоколу, содержание кислорода в оба раза так же отличается (1,67% в последний раз и 5,8% в прошлый). Подскажите, влияет ли кислород на такую разницу результатов? И если да, что можно с этим сделать?
Виктор Емельянчиков
Guest
0
15 Января 2019 16:06:02
Ксения, на каком котле Вы измеряете концентрацию СО (тип котла, производительность, где находится точка отбора проб?)
Виктор Емельянчиков, Котел Buderus Logano GE 615, водогрейный, фактическая мощность 0,570 МВт, точка отбора в дымовой трубе.
Виктор Емельянчиков
Guest
0
15 Января 2019 17:01:50
Ксения Васильева,, увеличение концентрации кислорода закономерно ведет к увеличению концентрации СО. Произошло нарушение настройки режима горения в котле. Посмотрите ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЮ ПО …. И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ и проконсультируйтесь по настройки горения у поставщика котла.